土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 陶氏膜BW30—LCLE—4040膜,6支膜刚装上去10公斤压力,产水量1.7吨,运行

陶氏膜BW30—LCLE—4040膜,6支膜刚装上去10公斤压力,产水量1.7吨,运行

发布于:2012-07-30 19:39:30 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
陶氏膜BW30—LCLE—4040膜,6支膜刚装上去10公斤压力,产水量1.7吨,运行一个礼拜后,同样压力只能产水1.2吨,请问这是什么原因???原水电导率500,有树脂软化、。什么情况高手帮忙分析一下?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • gyy272378089
    gyy272378089 沙发
    昨天更换了一块压力表,流量计,同样产水量。电导率没变,水温一直用的地下水。我明天准备用反渗透清洗剂清洗一遍,有工程师分析可能是压力操作过高的原因,导致膜堵了,陶氏超低压膜最高10公斤压力。有效果及时反省给大家
    2012-08-01 20:19:01

    回复 举报
    赞同0
  • hd4890
    hd4890 板凳
    仪表坏了?
    堵了?
    2012-08-01 13:35:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

纯水系统

返回版块

6.51 万条内容 · 258 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

反渗透用高压泵来冲洗,真行还是冒险?

我就纳闷了,遇到几个做反渗透的师傅,都说用高压泵冲洗即可,公司里也曾做过两套反渗透系统,一套10吨的双反,一套20吨的单反,都是增压泵后接高压泵冲洗,也没有出过问题!按照可行性来推断,是不是这样也行?有个师傅曾这样解释:冲洗电磁阀打开后,RO容器内不憋压,所以不会有影响!这个说法科学吗?但是根据海德能手册来看,这样做欠科学,冲洗速度好像提高了,但流量没有提高,各位高手,请教这个问题是不是问题?

回帖成功

经验值 +10