土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 请教一个地源热泵+地板采暖的问题(急求)

请教一个地源热泵+地板采暖的问题(急求)

发布于:2007-01-16 22:35:16 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
我在北京遇到的地源热泵+地板采暖 项目调试问题,请教大家们帮忙分析分析。谢谢!
一:项目设计采用地源热泵+地盘管地板供暖,总建筑面积290m2(共3层)
① 机组:选用美国信利达的WP072水-水机组一台。设备性能(制热)如下:
冷却水流量0.88(L/S) 冷却水进水温度4.4℃, 出水温度为43.3℃时,制热量17.55Kw;冷却水进水温度21.1℃, 出水温度为43.3℃时,制热量24.96Kw
② 地盘管:采用PE—RT,管径16mm,管间距100mm。按照设计方给的数据是50W/ m2(本人怀疑正确性)

二、调试中设备的运行参数为:
① 氟系统: 1、低压:5.5kgf/cm2;2、运行电流:6.2A;
② 水系统: 土壤热交换器(地源)端 1、进水压力:5.5kgf/cm2; 2、回水压力:4.5kgf/cm2;(针对水泵来看)3、出水温度:0度; 4、进水温度:8度;(针对设备来看)
地盘管热交换器(负荷)端 1、进水压力:5.6kgf/cm2; 2、回水压力:4.5kgf/cm2;(针对水泵来看)3、出水温度:32度;4、进水温度:30度(针对设备来看)

此时提 供-1F、2F二层运行。
上述参数是运行了48小时以上的结果。
三、问题:
1、室外水系统的温差为何如此大(8度)?
2、室内水系统的温差为何如此小(2度)?
3、是设备的问题还是水系统的问题?是室外水系统的问题还是室内水系统的问题?
4、是设计选型问题还是盘管热交换器计算问题?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 简易
    简易 沙发
    thjun2005先生:
    设备性能“冷却水流量0.88(L/S) 冷却水进水温度4.4℃, 出水温度为43.3℃时,制热量17.55Kw;冷却水进水温度21.1℃, 出水温度为43.3℃时,制热量24.96Kw” 是否有误,请把全部参数上传!

    2007-02-10 07:33:10

    回复 举报
    赞同0
  • sxk_ca
    sxk_ca 板凳
    (1)地盘管布置:请注意对于16mm的管,最长回路不应超过300’(91米),另外其取压范围与温度有关,1379KPa(23C), 862KPa(82C), 793KPa(99C)。

    (2)系统承压已足够。

    (3)流速对于系统调试更为重要。建议你测试一下热泵进出口的流速,然后对照一下热泵的技术参数,得出热泵效率,就可确定热泵本身是不是有问题。

    (4)以本人经验来看,热泵出问题的可能性很小,很可能是由于泵的选型出了问题。由你提供的数据来看,很可能是地源端的泵选小了,造成流速慢,从而使得室外系统温差大。而室内水系统温差小,很可能是泵选大了,流速过快。

    注:本人在加拿大从事地源热泵系统设计与施工,意见仅供参考。
    2007-02-09 10:46:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 383 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中央空调热泵机组热量叠加问题?

例如:某项目需要热泵机组热量为150kw,如果厂家样本上标着热量为120kw。如果选择热量为120kw的机组,再在安装管路上配置30kw的辅助电加热,是否可以认为热泵机组的制热量为150kw,而能效比该怎么考虑?

回帖成功

经验值 +10