请教有关循环冷却水的两个问题

发布于:2007-01-16 22:21:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
请教一下各位前辈:1)在做工业循环冷却水的时候,怎么确定旁滤器处理量的大小?
2)旁滤器是必须设置的吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • novacoke
    novacoke 沙发


    谢谢z_d_p@co163!

    还想叨扰大家,就是这个1~5%是经验值还是计算值?
    2007-01-21 23:17:21

    回复 举报
    赞同0
  • z_d_p@co163
    z_d_p@co163 板凳
    1)规模一般为循环水量的1~5%;
    2)如果是采用闭式系统,无外界污染物介入,旁滤器当然可以不用.
    2007-01-17 09:13:17

    回复 举报
    赞同0