土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 请教有关循环冷却水的两个问题

请教有关循环冷却水的两个问题

发布于:2007-01-16 22:21:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
请教一下各位前辈:1)在做工业循环冷却水的时候,怎么确定旁滤器处理量的大小?
2)旁滤器是必须设置的吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • novacoke
    novacoke 沙发


    谢谢z_d_p@co163!

    还想叨扰大家,就是这个1~5%是经验值还是计算值?
    2007-01-21 23:17:21

    回复 举报
    赞同0
  • z_d_p@co163
    z_d_p@co163 板凳
    1)规模一般为循环水量的1~5%;
    2)如果是采用闭式系统,无外界污染物介入,旁滤器当然可以不用.
    2007-01-17 09:13:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

41.93 万条内容 · 1379 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助 微孔砂心被堵

各位前辈,你们好我正在做树脂预处理,用国标中的装置来做由于树脂已经酸泡,所以装柱后未进行反洗,直接水洗的,酸泡之前也没反洗半天后发现柱里的微孔砂心堵住了,水流不出来了怎么办啊?我正在用稀盐酸试,不知道行不行。希望前辈给与指点,谢谢!

回帖成功

经验值 +10