非抗震地区高层风荷载的问题:
对于非抗震地区风荷载比较重要!!就以下问题期待。。。
1、基本风压应按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001附录D.4 中附表D.4 给出的50年一遇的风压采用,但不得小于0.3kN/m2。对于高层建筑、高耸结构以及对风荷载比较敏感的其他结构,基本风压应适当提高,并应由有关的结构设计规范具体规定。
问题:一般情况,我设计高层时,风荷载全部按100年一遇的风压取用。但
对风荷载比较敏感的结构,基本风压提高多少合适?是1.1倍的修正吗?
2、结构基本自振周期
《建筑结构荷载规范》GB50009-2001附录E 结构基本自振周期的经验公式高层建筑:钢筋混凝土结构T1=(0.05~0.10)n
《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2002,第3.2.6条中,对于规则的结构,可采用近似:T1=(0.08~0.10)n
问题:我用PKPM的SATWE计算时,一般按多少取值??为什么?也是用《建筑结构荷载规范》附录中的近似公式计算??这个参数对于非抗震地区的取值差别比较大。到底怎么取??
3、问题:对于框架结构中,有剪力墙时,采用什么结构形式计算?用框架结构呢,还是用框剪结构呢?依据是什么??在非抗震地区,风荷载起主要作用,到底怎么计算倾覆弯矩的比例??
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳对于框架结构中,有少量剪力墙时,采用什么结构形式计算?用框架结构,还是用框剪结构呢?依据是什么?(采用包络设计法,按照框架结构计算一次,按照框架-剪力墙结构计算一次,取两次计算结果的大值进行设计)
在非抗震地区,风荷载起主要作用,到底怎么计算倾覆弯矩的比例?(在风荷载作用下,按倒悬臂梁算整体的倾覆力矩,按框架柱的拉压力来计算其抗倾覆力矩。)
问:一般情况,我设计高层时,风荷载全部按100年一遇的风压取用。但对风荷载比较敏感的结构,基本风压提高多少合适?是1.1倍的修正吗?(全部不合适,规范规定是较高的建筑,及对风荷载比较敏感的建筑,可以以60m高为界)《荷载规范》附录E给出结构基本自振周期的经验公式:高层建筑:钢筋混凝土结构T1=(0.05~0.10)n;《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2002)第3.2.6条指出:对于规则的结构,可采用近似:T1=(0.08~0.10)n。问:SATWE程序中,默认的结构基本自振周期一般按多少取值?是用《荷载规范》附录E的近似公式计算吗?(应该不是)这个参数对于非抗震地区的取值差别比较大。(用简化公式或者程序中的公式计算出来的结果差别不会很大,即使对于以风荷载为主要水平荷载的结构来说,该参数取值的差别对设计计算结果的影响不会太大)
回复 举报