只看楼主 我来说两句DL 5222 规定 热稳定校验
1、导体(除电缆)时间取主保护
2、电器取后备保护
一个隐藏的要求,好像是DL 5153 要求 电动机回路电缆 热稳定选用的是主保护时间
回复 举报
1、有的情况要用主保护动作时间,因为近端大电流短路多为主保护切除
2、另一些情况要用后备保护动作时间,远端较小短路电流多为后备保护切除
总的原则是用保护动作时间加上断路器的固有分闸时间。