土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 发电机出口使用电缆母线和共箱母线的困惑?

发电机出口使用电缆母线和共箱母线的困惑?

发布于:2007-01-16 17:09:16 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
小弟初入行,现在有个问题急需解决,遇上个电站单机6300kw,电流722A,原设计使用共箱母线,但是客户认为价格贵,想采用电缆母线,现在无法说服客户采用共箱母线,我本人对这两种母线的优缺点也不是认识的很清楚?先向大家求助,谢谢大家?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • lwm112
    lwm112 沙发
    主要是工程造价问题。小电流机组没必要采用共箱母线,使用电缆运行及安装条件简单方便。
    2007-03-27 12:35:27

    回复 举报
    赞同0
  • wutaixiong
    wutaixiong 板凳
    使用电缆母线比较合适,也可以使用裸铜母线,然后采取绝缘热缩防护技术将全部裸铜母线进行绝缘安全处理,接头部分也采取绝缘处理,这样降低了造价,而且保证了安全!我们有很多这样的客户运用这样的技术对老变电站,小发电机母线等进行处理,技术成熟可靠,而且我们还可以为您提供各种规格的热缩、冷缩电缆附件
    2007-03-19 17:44:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 236 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

火力发电的流程

1、前言火力发电厂是利用化石燃料燃烧释放的热能发电的动力设施,包括燃料燃烧释热和热能电能转换以及电能输出的所有设备、装置、仪表器件,以及为此目的设置在特定场所的建筑物、构筑物和所有有关生产和生活的附属设施。主要有蒸汽动力发电厂、燃气轮机发电厂、内燃机发电厂几种类型.2、火力发电厂生产流程如下图所示。