土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 一个灭火器的小问题,路过的可以帮忙一下么

一个灭火器的小问题,路过的可以帮忙一下么

发布于:2007-01-16 17:01:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一个六层的大学学生公寓,单层面积约2000平方米,“U"字型,相信大家都知道这种房子的。这种建筑的灭火器危险等级应该是算轻危险等级、中危险级还是严重危险级啊? 最小配置级别 和 型号规格是什么呢?我查规范还不是很明白,唉,这方面不是很懂。有人可以直接告诉一下这个答案么?谢谢,我急着给别人答复呢……

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • bugles2008
    bugles2008 沙发
    其实这种问题专家们也搞不清楚
    所以规范才会编的这么的模另两可
    象这样情况一律采用严重危险级,对消防设计人员绝对没坏处
    2007-01-21 02:44:21

    回复 举报
    赞同0
  • 给排水设计
    应该按严重危险级别配置灭火器,规范中规定了超过100床位的学生宿舍,应该按严重危险级别配置!
    2007-01-18 18:41:18

    回复 举报
    赞同0