土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 10kV断路器的最小整定是多少
在我印象里10kV的断路器有200A的,也有400A的,为什么通常在图纸上把最小的都选成630A的呢?

全部回答(2 )

  • shaofuqiang1958
    整定电流是根据负荷的容量选择电流互感器的整定电流虽然真空断路器的额定电流为630A(在真空断路器中最小的)其所带负荷电流为90A.那麽就用一个100/5的电流互感器.10KV等高压的过流保护是通过电流互感器的二次线端子连接到过流继电器的常开接点接通使高压开关的跳闸线圈带电.因而机构动作.造成断路器分闸.起倒过流保护的作用.
    2007-01-16 23:07:16 来自 PC 评论 举报
  • ares_rambo
    太小,短路分断能力达不到要求!

    2007-01-16 20:56:16 来自 PC 评论 举报