土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 我告诉你怎么用穿刺线夹

我告诉你怎么用穿刺线夹

发布于:2007-01-16 16:14:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我是做穿刺线夹的,在产品快速更新换代的中国,很多新东西都慢慢的被人们接受,就专门拿穿刺线夹来说吧,大家可以看到图片,也许没用过的朋友看不明白,其实很简单的东西, 主要就是这几样东西组成,穿刺的刀片,外壳,力矩螺母.他有两个卡口,卡口里面分别都有镀锌铜合金的刀片,硬度要求足够.一边卡主线,另一边卡上要分的支线,在力矩螺母的作用下卡口里面的刀片慢慢的穿透电缆的绝缘层,石棉层也能穿透.那么螺母力量用到什么时候最恰当呢?刀片刺进去也看不到有没有接触到里面的铜芯,这就是为什么要选用力矩螺母.刀片的这种穿透力在技术人员的不断实验中最后定下了一个最合适的力量,当你拿扳手把力矩螺母拧断之后,那么刀片也就达到了最合理的接触程度.大家完全可以放心,正规的产品保证绝对保证他的接触面足够.穿刺线夹就是个一次性的产品,不可以重复使用的原因是二次使用很危险,所以特意的选用了力矩螺母直接拧断.有些朋友问一芯电缆还能理解,五芯的就不好理解了,其实很简单,都是一样的,你把五芯电缆的外皮去掉,里面分别出现5跟电缆,你再一根根的卡上就行了.
先说到这里,大家如果有什么不理解的或要咨询的可以问我
电话 13570305939 如果需要用到此产品也希望及时来电询问

1168935251338.jpg


1168935251400.jpg

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • mjh198228
    mjh198228 沙发
    铠装电缆能用吗?谢谢
    2009-06-11 09:49:11

    回复 举报
    赞同0
  • giant1860
    giant1860 板凳
    学习.....以前没用过
    2008-09-19 11:40:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2068 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高压熔断器的使用问题

一个配电变(1000KVA)上端使用熔断器来代替保护,可在油爆之前烧断,那么请问,这种熔断器是我们平时看到的杆上跌落式熔断器吗?还是有专门的柜子?

回帖成功

经验值 +10