如何判定PT断线
如何判定PT断线
单台线路PT,用作检无压,如何判定PT断线?PT断线后会不会误动作?
发布于
2012-07-28 17:05:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
lingxuct
“给出个相关逻辑来看看”?朋友不识字???
逻辑就是“检有压”!
检有压的电压继电器没吸合,说明无压或断线(PT故障),当然不能合闸!!!
[