土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请教:小区外网问题

请教:小区外网问题

发布于:2007-01-16 10:40:16 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
现在正在做小区供电,共12栋楼,每栋216KW,请教各位应使用几个多大容量的变压器?
恳求计算方法和公式!
越详细越好,小弟愚钝!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zzhspeed
    zzhspeed 沙发
    12x216=2592KW,2592/0.9=2880KVA
    这个怎么样?至于几个变压器,保证负载率80%的情况下,自己随便分分吧。比如6个630KVA变压器之类的。
    2007-01-16 19:51:16

    回复 举报
    赞同0
  • gegewu114
    gegewu114 板凳

    晕,不懂
    2007-01-16 12:36:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多