用户提供的数据是:有功电度表读数为19800,无功电度表读数为18000,要求补偿后功率因数为0.9以上。请教大家补偿容量如何计算?我算了,感觉不对,现在都糊涂了。请帮忙计算一下!!!!

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • zgh198279
    zgh198279 沙发
    我想应该是COS[Arctg(180/198)]先求出功率因数再根据Q=P(tg1-tg2)求出补偿值