土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 【讨论】满液式蒸发器冻裂

【讨论】满液式蒸发器冻裂

发布于:2012-07-28 07:05:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
起因是喷油泵出口的一个喇叭口裂缝引起冷冻油泄漏,油跑差不多后,就跑制冷剂了。厂家进场后,将蒸发器之制冷剂泵往冷凝器中,头天晚上差不多泵到大气压力,待第二天到现场时,发现压力升为2Bar,遂继续泵油,约一个多小时后,蒸发器压力突然上升,与水压持平,判断蒸发器冻裂……
各位大侠,是哪个过程中出现了冻裂?制冷剂总量779KG,泄漏约200KG

IMG_20120725_101644.jpg


IMG_20120725_101654.jpg


IMG_20120725_101702.jpg

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • sunmalin
    sunmalin 沙发
    厂家的说法是在推卸责任,是没有依据的;冷冻泵在30hz运行时水流量是十分小的。
    2012-08-20 06:38:20

    回复 举报
    赞同0
  • flhb_1998
    flhb_1998 板凳




    也包括换过滤芯和阀时,一般大机组要特别小心,如果冷冻泵和冷却泵没开起来,在蒸发器内、外都有机会制冷剂节流,保险起见把2个泵都开起来,
    2012-08-19 20:43:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.67 万条内容 · 878 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

最近看到网上有种半导体制冷片,貌似制冷效果很好

网上看到半导体制冷片,一面制冷,一面发热,发热面降温越好,冷却面降温越好。(制冷片)温度可在1分钟之内将到-20℃。好牛!大家优酷搜索下制冷片就看得到工业冷水机

回帖成功

经验值 +10