土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 这个图纸中散热选得是不是有些大,请大家帮助检查一下
我正处在暖通的学习阶段,想了解一些采暖负荷的估算值,对于这张图纸中,用散热的总散热量除以建筑面积,值为83左右不知算不算大了,这个工程的散热器是不是选大了呢。请帮助检查一下。
我看书上说民用建筑采暖估算值为45-70w/m2.

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回答(7 )

  • yclmain
    谢谢!
    2007-08-17 11:44:17 来自 PC 评论 举报
  • f_jg2003
    散热器片数多点是很正常的,大多数人要考虑户间传热,另外跨越式还要适当考虑增加点以利于室温调节。
    另外也不一定知名设计院设计出来的就一定有多好:
    1、设计当中靠边的山墙那户和中间户分支管径及立管管径没有什么区别明显是不合理的,正规的设计应为各单元各户不同应该分别计算并分别进行编号。
    2、平面图中许多环路DN25和DN20在同一个环路,什么地方用DN25什么地方用DN20表达不清。
    3、顶层房间与标准层房间散热器片数看起来有很多区别不大,怀疑未计算或部分漏算屋顶散热量,甚至未进行热负荷计算。
    因此怀疑这个设计是否合格。
    2007-01-17 20:08:17 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 557 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10