土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教:这故障电流的流向是怎样的

请教:这故障电流的流向是怎样的

发布于:2012-07-27 23:12:27 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
有一条35kV线路,连接在A变电站和B变电站,当输电线路AB中间发生接地故障时,故障电流是怎样流的?两边的保护如果是不带方向的过流保护,是不是均应该动作?有人说故障电流是从电源点流向故障点的,是否正确?电源点是个什么概念?如果正确,那么比如一个35kV变电站,35kV出线间隔只有一个,当该线路发生故障,并且10kV线路无电源点,那么故障电流的流向是怎样的?有哪位高人能帮我解答下,不甚感激啊!!!

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaomafeiben
    xiaomafeiben 沙发
    B站属于电源点,A站没有电源属于负荷站,中间线路发生接地故障,故障电流从电源站B站到故障点,再从故障点非故障相返回电源站B站。35侧作为非有效接地系统,允许接地故障短时运行,太长时间
    2020-05-29 10:58:29

    来自 土木在线APP

    回复 举报
    赞同0
  • 龙门之桐
    龙门之桐 板凳
    进来学习学习
    2017-01-03 09:03:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 409 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教如何才能明白二次回路

本人从事继电保护,但是工作中更多的送电钱的消缺,对于回路是一头雾水,望高手请教

回帖成功

经验值 +10