土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教如何根据压力大小选用镀锌钢管啊?
请教各位大虾:喷淋系统设计图纸设计水泵扬程约150m,试验压力不小于2.0MPa,选用内外壁镀锌管,没有注明壁厚.
我们选用国标镀锌钢管(比如DN100,壁厚4.0),甲方说不行,请问该如何选择,依据是什么?
GB3091-2001规定钢管水压试验压力为3.0MPa.完全满足要求啊.

全部回答(9 )

  • hengny
    应该采用镀锌无缝钢管,普通镀锌钢管是有缝钢管,耐压小.
    2007-07-29 14:50:29 来自 PC 评论 举报
  • skybeing
    工作压力分为管道元件的工作压力和管网系统的工作压力。
    管道元件的工作压力指材料在不同温度下所能承受的最大工作压力
    管网的工作压力指系统内最危险点的最大工作压力,不一定是最不利点的最大工作压力。
    2007-07-28 15:35:28 来自 PC 评论 举报