土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 正泰NWK1-G电容补偿控制器的问题

正泰NWK1-G电容补偿控制器的问题

发布于:2012-07-27 19:03:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
正泰NWK1-G电容补偿控制器在送电后,显示-。17,欠流灯亮,我以为是电流线接反了,换过后显示-。83,还是负的,而且进线互感器是1500比5的,现在进线电流为120A,怎么会欠流呢,正泰说明书说小于3%就报欠流,请问这是怎么回事

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 小小小的小
    学习了,谢谢哈
    2015-09-26 18:17:26

    回复 举报
    赞同0
  • bridegrom
    bridegrom 板凳
    是电容取样电流,最后加投电容后显示正常,-是欠流的意思
    2012-07-29 21:42:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2133 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问谁有低压水泥电杆架立的标准图,还有杆上金具的设计说明,不胜感谢,跪求

跪求低压水泥电杆架立的标准图,还有杆上金具的设计说明,不胜感谢,

回帖成功

经验值 +10