建筑结构
\
混凝土结构
\
为什么柱子配筋变大?
为什么柱子配筋变大?
有一个问题不明白,想请教一下。我在做一个框架的小房间,高3.2m,基础埋深2m。开始用PKPM建模,一层,柱子配筋为8根16。后来在地面以下做梁,按2层计算,为什么柱子配筋变为了12根20呢?力不是应该从上往下传吗,上部荷载并没有变大,配筋为什么变大这么多?
发布于
2012-07-27 17:26:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
jsp163
两层后你的第一层柱子长度较短刚度较大,地震作用就大
2012-08-07 22:10:07
来自 PC
评论
举报
cherry580231
谢谢
2012-08-07 15:43:07
来自 PC
评论
举报