土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 施工改泵遇到这情况大家怎么办的
想跟大家请教个问题,如果在设计过程中选用的是某厂家的泵,泵的基础尺寸,进出口位置均按此型泵设计,而招投标的时候用了另一厂家的泵,而此种类型的泵基础、进出口位置与原泵相比有一定程度变化,如果改图的话,会涉及到土建专业也要改图。大家遇到这种情况一般是怎么办的啊,有没有什么好办法?size]

全部回答(2 )

  • yhy01227
    同意二楼的作法
    2012-08-02 15:40:02 来自 PC 评论 举报
  • lifengqing6
    这种情况是常常遇到的,其实最可靠的办法是改土建基础图,但若已浇筑完,那只好补救:用槽钢焊接新基础外龙廓,用厚钢板做底板,上面焊接地脚螺栓,各方面尺寸测量并对应;槽钢内部浇注混凝土。
    2012-08-02 10:23:02 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工

返回版块

8.65 万条内容 · 328 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10