阅读下一篇
两家设计院消防巨大的差距,大家来看看。最近公司一年内开的两个楼盘,分别交给两个设计院进行施工图设计,大致情况甲楼盘:18.7万方;乙楼盘:19万方。都是约9幢高层的住宅小区,其它附加面积也差不多。两个楼盘是设计任务书都基本上是一样的。设计图出来后,我一看消防系统顿时蒙了, 现在把两个方案大的系统对比如下,请大家来帮忙分析一下: 1、甲楼盘无防烟楼梯,所以无正压送风系统。理由:剪刀梯及电梯前室都可以自然通风采光; 乙楼盘每栋设置3套正压送风(含18层的小高层),33层的分段设置正压送风共6套,和甲楼盘基本上一样的剪刀梯及电梯前室,可以自然通风和采光的开窗全部用玻璃封死(貌似还得是防火玻璃才行)。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
bugles2008
沙发
干粉ABC和二氧化碳二者统一天下。。
2007-01-21 02:13:21
赞同0
-
hclhcl55465546
板凳
大改动没有了。只是针对工业D类有了专门的灭火器是国外的国内还没有大量应用
2007-01-20 11:31:20
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报