土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 低压厂用电两相短路电流与三相短路电流的关系?

低压厂用电两相短路电流与三相短路电流的关系?

发布于:2012-07-27 11:49:27 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
根据电力工程电气一次手册 P152 两相短路电流是三相短路电流的√3/2倍。
根据DL/T 5153-2002 附录P1两相短路电流可按三相短路电流的3/2倍。
求解?
个人觉得按手册是正确的。手册上讲了,由于低压网络距发电机的电气距离很远,降压变压器容量与发电机的电源容量相比甚小,因此在实用计算中可以假定Zz=Z1。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • bindot
    bindot 沙发
    正解,多谢@!
    2012-07-27 14:45:27

    回复 举报
    赞同0
  • aimtofly
    aimtofly 板凳
    应该是印刷的时候漏了

    手册一 p196 1 (1)很明确是根3

    另外所有电动机保护速断保护灵敏度校验的时候取得两相短路电流值就是二分之跟3乘以三相短路电流
    2012-07-27 14:42:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多