住宅中央空调系统能耗影响因素分析及节能措施探讨论文简介: :以住宅建筑为例,从冷负荷、制冷设备的容量与效率、水泵与风机的能耗水平、系统的运行与管理模式等方面分析了其对空调系统能耗的影响及减少各项能耗的措施,其结果对推进建筑节能的实施及住宅中央空调系统的发展具有一定的参考价值。 附件名:20071151168854192612.zip 文件大小:365K (升级VIP 如何赚取土木币)
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
boguangda
沙发
根据日本标准换算,以17.7个/m的微生物浓度可视为环境安全界限,(0.125~0.25)×106个/m可视为室内发生高度污染的界限。通过按无限空间射流的计算,得出对于生物安全实验室当处理lOOml菌液发生不当操作而过滤器又有10个1的漏孔时,下风向的排风安全距离(不加任何系数)为《27m;处理50ml菌液时为《14m,发生全室高度污染时平均《16m