土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 防雷引下线线径要多大?

防雷引下线线径要多大?

发布于:2007-01-15 17:11:15 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
利用柱内钢筋作为防雷引下线时,作为引下线的钢筋数量怎么样确定?是不是要求截面的线径要有多大?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • huanghesheng
    huanghesheng 沙发
    根据“建筑物防雷设计规范”(GB50057-94)(2000年版第3.3.5条,钢筋或圆钢其直径不小于10mm。
    2007-11-08 18:11:08

    回复 举报
    赞同0
  • charlies
    charlies 板凳
    麦迪说得不错,之前我也遇到的类似的问题。当时我在说明上写的是焊接。应该绝对不错吧。
    2007-11-07 11:20:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教一个局部等电位的问题!

请问各位老师,建筑内的局部等电位一般用什么作为接地极?怎样施工?焊接时是不是和防雷一样的要求?

回帖成功

经验值 +10