有常开孔洞且需保持正压的房间新风风量的计算

发布于:2007-01-15 17:03:15 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
前面看见有洁净室正压房间新风量计算讨论的帖子,对此应该有比较成熟的计算和估算方法.但对于一些房间或车间(不限于洁净厂房),由于有生产线的传送带通过,传送带周围的孔洞是常开的,但房间同时又有正压或负压的要求,对此,应如何计算传送带孔洞处风量泄漏对房间压力的影响呢?有一些计算的想法和经验数据,希望通过与各路高手交流,对这些数据和方法进行验证.请不吝赐教.

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • yxm_0739
    yxm_0739 沙发
    泄漏风量=孔洞风速*孔洞面积*3600
    2007-01-18 19:37:18

    回复 举报
    赞同0
  • h_y_t
    h_y_t 板凳


    首先谢谢解答,但4.3看似大了些. 最近很忙,实在没有时间仔细查查是什么规范注明风速.好像记得在高规计算前室送风时有个风速.我们有个经验数据0.5, 但我不太确信,觉得偏小,而且没有根据.也可能根据流体力学公式可得到这个风速.唉,有时间好好研究一下.NK·审图师大侠能否更详细和更令人信服的解释一下.

    再次感谢NK·审图师的热心回复.