土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 朗筑结构设计培训 \ 结构设计说明中应注意及存在的一些问题

结构设计说明中应注意及存在的一些问题

发布于:2012-07-27 09:55:27 来自:建筑结构/朗筑结构设计培训 [复制转发]
结构设计说明中应注意及存在的一些问题
建筑抗震设防分类不清,个别设计不能正确地对建筑物进行抗震设防分类。
严格按《建筑抗震设防分类标准》(GB 50223-95)的规定执行。设计人应领会标准的内涵,分析
建筑的性质、规模、特点、对社会的影响等因素,合理进行分类。特别应注意a.广播、电视和邮电
通信建筑;b.城市抗震防灾建筑(医院、消防车库、采供血机构的建筑等):c.博物馆、大型体育
馆(6000座位)、大型影剧院(1200座位),大型商场(年营业额1.5亿以上,固定资产0.5亿以
上,建筑面积1万平方米以上,[三个条件均满足])等民用建筑。(大底盘建筑,当其下部属于大型
零售商场的乙类建筑范围时,一般可将其及与之相邻的2层定为加强部位,按乙类进行抗震设计,
其余各层可按丙类进行抗震设计。
确定抗震等级时忽视主体与裙房之间有无设缝,笼统按高层部分来定抗震等级。当高层部分与裙房
之间不设缝时,应按高层部分来定抗震等级;当两者之间设有缝时,高层和裙房应按各自的情况确
定抗震等级。
地下室的抗震等级:应按《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2001)6.1.3条或《高层建筑混凝土
结构技术规程》(JGJ3—2002)4.8.5条,既:当地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时(应满足
《建筑抗震设计规范》6.1.14条),地下一层的抗震等级应与上部结构相同,地下一层以下的抗震
等级可根据具体情况采用三级或更低等级。地下室中无上部结构的部分,可根据具体情况采用三级
或更低等级。
混凝土结构的抗震等级定错。主要是:框支剪力墙不区分底部加强区与非加强区的抗震等级。对短
肢剪力墙、复杂高层建筑结构(带转换层的结构、带加强层的结构、错层结构、连体结构)的抗震
等级提高重视不够。(在下面还要具体说明)。
基础的安全等级与建筑物的安全等级不同,应按各自的规范来确定安全等级。
结构设计使用年限与建筑施工图矛盾。根据《建设工程质量管理条例》,要注明工程合理使用年
限,一般工程结构标注设计使用年限(定义:设计规定的结构或结构构件不需进行大修即可按其预
定目的使用的时期)为50年(应根据《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068—2001第1.0.5条
[强条],见下表),而建筑施工图定为100年(例如:一般高层,其根据《民用建筑设计通则》第
1.0.4条,为建筑耐久年限),两者矛盾。若结构使用年限定为100年,则结构要符合另外的要求或
采取专门的有效措施。
设计使用年限分类
类别 设计使用年限(年) 示例
1 5 临时性结构
2 25 易于替换的结构构件
3 50 普通房屋和构筑物
4 100 纪念性建筑和特别重要的建筑结构
  • sj88122507
    sj88122507 沙发
    进来学习学习
    2013-07-16 14:32:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

朗筑结构设计培训

返回版块

7.71 万条内容 · 228 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

可不进行天然地基及基础的抗震承载力验算的建筑及软件实现

可不进行天然地基及基础的抗震承载力验算的建筑及软件实现 1 砌体房屋。   2 地基主要受力层范围内不存在软弱粘性土层的下列建筑:   1)一般的单层厂房和单层空旷房屋;   2)不超过8层且高度在25m以下的一般民用框架房屋;   3)基础荷载与2)项相当的多层框架厂房。   3 本规范规定可不进行上部结构抗震验算的建筑。   注:软弱粘性土层指7度、8度和9度时,地基承载力特征值分别小于80、100和120kPa的土

回帖成功

经验值 +10