土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 关于风机盘管的问题,有经验的请进

关于风机盘管的问题,有经验的请进

发布于:2007-01-15 15:10:15 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
45平方的房间分3个区:客厅,餐厅,厨房.负荷在6kw左右,要用风机盘管做末端
要怎么选才好呢?
选一台大型号的,还是两台或三台小型号的?
厨房油烟比较多,怎么样才能合理布置风口位置呢?房间大概是5*9的样子

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zhg33
    zhg33 沙发
    用立柱式明装08型即可,外形和普通空调柜机一样,冷量6730W左右,只要离厨房远点就没问题
    2007-01-18 15:52:18

    回复 举报
    赞同0
  • dongfangweian
    dongfangweian 板凳


    请注意房间空调设计要考虑噪音问题
    若选一台大号的,风量和冷(热)量是满足了
    噪音恐怕太大
    建议选择两台
    2007-01-16 18:09:16

    回复 举报