发布于:2007-01-15 15:09:15
来自:给排水工程/建筑给排水
[复制转发]
请教各位:我公司是一家集餐饮、宾馆、休闲、商场为一体的大型公共场所,层高为10层、40米,其中2、3层是餐饮,4、5、6层为沐浴休闲,8、9层为宾馆,生活水箱设置在10层屋面上,各部门生活冷水由水箱3路出水管分别供水,热水是由生活水箱一根DN200出水管接至地下室3台汽水加热器进行加热,,加热器出口接热水分水器一台,通过分水器分3路支管向上供应以上3处用户。
目前存在一个问题,由于8、9层宾馆离水箱位置楼层落差不明显,只有5米高,造成宾馆冷、热水压偏低,客人不太满意。我们联系过生产气压罐的厂家想解决此问题,厂家技术人员看过实际情况后说:8、9层宾馆冷水是水箱单独一根出水管供水,用水龙头不是很多,气压罐可以设置在屋面上对此根水管进行加压,冷水可以解决。热水虽然也有单独管路,但气压罐不适用于热水介质,假如给DN200水管加压,提高整个热水系统压力,牵涉到热水系统用水龙头太多,大约有150多个,晚上高峰用水时,气压罐和补水泵估计不会有太大作用,所以加压有困难。由于不断有客人反映水压问题,因此特向各位前辈和同仁,有没有更好的解决方法?谢谢各位!
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
barry
沙发
8、9层宾馆的冷热水需要设置加压设备,可用加压变频泵或气压灌加压在冷水干管上,并且供应给8、9层专用的汽水加热器进行加热,热水供应8、9层宾馆使用,如此冷热水压力才会平衡
2007-01-17 09:06:17
赞同0
-
eqingdigushi
板凳
冷水可以采用气压罐厂家的说法.因冷热水要平衡,所以最好热水也分一台交换器出来专供89层热水.
2007-01-16 16:59:16
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报