土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ pkpm做桩承台基础,桩反力大量超,为何?

pkpm做桩承台基础,桩反力大量超,为何?

发布于:2012-07-26 23:03:26 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
问大家个问题,做桩承台基础,按照柱底竖向力和单桩承载力特征值估算桩数,但此桩数带入jccad中计算后,桩反力很多都超,这是为什么啊?
如图所示反力超了,但竖向力只有17341啊,而且弯矩也不大
单桩承载力特征值有4000
1.jpg
2.jpg

1.jpg


2.jpg

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • xcpxcpxcpa
    xcpxcpxcpa 沙发
    桩顶标高有误,自动计算承台自重(含承台上土重),多算了
    2014-03-04 14:54:04

    回复 举报
    赞同0
  • phoenix_sonic
    phoenix_sonic 板凳
    由(地震力 21)控制的那组荷载作用下,计算出的平均反力是4373。。。

    另外,基础JCCAD里显示的荷载未必是最不利的,同时,JCCAD是没有考虑承台自重的。。。

    PS:个人不倾向用有限元计算。。。
    2014-03-03 20:35:03

    回复 举报
    赞同0