土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 新厂房灯具选择

新厂房灯具选择

发布于:2007-01-15 13:08:15 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
一新建项目,动力区层高5米,设计院设计采用金卤灯,功率为250W,34只;室处路灯设计院采用高压钠灯,功率为150W,37只。
以上有没有必要改为节能灯。节能灯与高压钠灯和金卤灯比较有那些优缺点?

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • xp9999xp
    xp9999xp 沙发
    动力区没有说明用途,无法确定照明照度。
    1、设计34盏250W金卤灯照度只有120Lx左右。
    2、建议灯具布置用5x18布置(90盏),选用广照型灯具。200Lx用150W/盏,300Lx用250W/盏。照度要求更高时用400W/盏。
    3、节能灯功率一般不大,光效一般55Lm~65Lm/W,不如金卤灯70~90Lm/W。
    4、道路照明,如果按道路照明设计,选用道路照明灯具,灯间距不应大于灯杆高度的3.5倍。如果以庭院灯作道路照明,杆高一般不超过3.5m,间距不超过25m。选用道路照明灯具时宜用高压钠灯,选用庭院灯时可考虑85W~150W的紧凑型节能灯,每个灯杆配3~5个灯泡。
    2008-11-11 04:30:11

    回复 举报
    赞同0
  • fdlight
    fdlight 板凳


    呵呵,有不少是天价的
    2008-03-14 10:04:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 428 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

工厂照明求助

现有一工厂,照明使用节能灯,离地4米左右,甲方要求使用一种能左右或上下移动的灯具,以方便灯具维修更换,因为厂区内设备较多。我没接触过,各位XDJM帮帮忙,有没有这方面的资料。谢谢。