用户暂时先上一台315Kva变压器,到厂房全部出租后要增容到500Kva。低压配电柜采用GGD,按500Kva配置。想到时只换变压器和进线总熔断器,但总断路器用多大合适,怎样整定?DW15断路器的In可以调节吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • shaofuqiang1958
    第三楼说的靠谱.
    2007-01-15 21:49:15

    回复 举报
    赞同0
  • ccc678
    ccc678 板凳
    DW15-1000/3热电磁式,额定电流(过载保护,瞬动保护)可调,电磁式只可调节瞬动保护(1~3IN)。