关于《高规》相邻两个防火分区的建筑面积规定的问题

发布于:2007-01-15 12:19:15 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
《高规》6.1.1.3 除地下室外,相邻两个防火分区之间的防火墙上有防火门连通时,且相邻两个防火分区的建筑面积之和不超过表6.1.1规定的公共建筑。一类为1400,二类为2100。

令人疑惑的是:
如果按照这样的规定:
1、那么一座高21m,1000m2/层的建筑和一座高65m,2000m2/层的建筑连通的话,均设有自动灭火系统,后一座建筑为二类高层,这样的情况下防火分区应该如何划分呢?如果按照《高规》5.1.1 规定:在3000m2以内都可为一个防火分区。但是上述的情况以第6.1.1.3 条就要分成两个分区了吗?
2、如果是6000m2/层,设自动灭火系统的高层呢?是分二个分区还是三个呢?

  • awwl
    awwl 沙发
    这是有前提的。对只设一个安全出口的,另一个安全出口用相邻防火分区的。
    2007-02-07 15:12:07