为什么屋面水平支撑要重第二跨开始布置
为什么屋面水平支撑要重第二跨开始布置
为什么屋面水平支撑要重第二跨开始布置
另:钢结构厂房结构布置图一共有那几种
[
本帖最后由 slamd 于 2012-7-26 14:54 编辑
]
发布于
2012-07-26 14:53:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
lengtingting
水平支撑是需要与柱间支撑配合设置,不一定非得第2个柱距,第一也可以!
但是原来的厂房多为排架,混凝土柱子,延性不好,一般第一柱距不做成刚性跨。
2012-09-16 15:07:16
来自 PC
评论
举报
cb305
一般都是从第一个柱距设置支撑系统的,设在第二个柱距可能第一间有门或者其它工艺需求。设置钢系杆二楼说的很明白,是将山墙风荷载通过系杆传递给屋面水平支撑,再有柱间支撑传递到柱脚。