案例类型:洁净手术室
地址:广东省
情况:夏季运行正常,温湿度能达到要求,冬季温度可以控制,但湿度很高70~80%.空调选用的是广东省内某品牌,带控制系统,电极加湿。温湿度传感器安装在回风箱内.空调选用标准机型,混合、加压、表冷、过滤、加热加湿、送风。冬季制热水,夏季制冰水。新风是足够的,为何湿度控制不了呢?控制有问题?需加除湿?
如何以最小的成本去整改?哥们给点意见?

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • zl7677215
    zl7677215 沙发
    传感器别做在回风管里,数据不准!如果放在离新回风混合的地方很近,就会出现你所提到的问题!
    2007-05-24 14:48:24

    回复 举报
    赞同0
  • jim-gu
    jim-gu 板凳
    可能湿度传感器不满足精度要求,控制系统不到位.
    2007-05-23 11:51:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多