论文简介:

对于洁净厂房的新风空调机组来说,当冰雪天气时,存在空气中冰晶颗粒阻塞过滤器的隐患;另一方面,冬季新风预热时预热盘管非常容易发生冻结。针对以上问题,本文通过比较三种不同的新风机组热水供水调节方案,即:二通阀控制、三通阀控制和小型混水站控制,分析了各方案的优缺点,结合工程实际,发现采用由电动调节阀和循环水泵构成的小型混水站可以有效的避免预热盘管冻结,同时达到预热新风的目的。通过实际工程案例分析,对这一混水系统的各个组成部分进行了说明和设计选型计算。