土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 标号10P20或5P10

标号10P20或5P10

发布于:2007-01-15 10:04:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问电流互感器二次精度标号10P20或5P10的各个数字和符号代表什么意义?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • rafel_xu
    rafel_xu 沙发
    请问你们在选择CT精确等级时是怎样考虑的?
    主要是在选择电流倍数时,只单一地考虑短路电流倍数吗?因为现在使用的微机保护,其二次负载很小,从这个角度出发,电流倍数是否可以选得稍小于短路电流?[
    2007-01-15 10:05:15

    回复 举报
    赞同0
  • rafel_xu
    rafel_xu 板凳
    P表示保护用铁心,P之前的数字表示综合误差即准确等级,P之后的数字表示极限准确倍数。如10P20的含义是---保护用,在一次侧流过的最大电流为其一侧额定电流的20倍时,该互感器的综合误差不超过10%。
    2007-01-15 10:05:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2090 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

标号10P20或5P10

请问电流互感器二次精度标号10P20或5P10的各个数字和符号代表什么意义?

回帖成功

经验值 +10