土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ GG-1A高压开关柜上下隔离分合顺序

GG-1A高压开关柜上下隔离分合顺序

发布于:2007-01-15 09:56:15 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
GG-1A高压开关柜上下隔离分合顺序是怎样规定的?为什么?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • kangdavvvf
    kangdavvvf 沙发
    不断学习。
    我们刚办好低压柜的3C认证,准备生产高压柜如KYN28-12,现寻求合作伙伴、技术人员,感兴趣的话与我公司联系:kangdavvvf@126.com。
    2008-01-12 21:25:12

    回复 举报
    赞同0
  • yuhuoqing
    yuhuoqing 板凳
    其实上下隔离是成套厂的叫法,一般电力系统称为电源侧隔离和负荷侧隔离,原则是在分第一个隔离时是在保护范围之内。很多操作规程都会有相关的规定。
    现在,有争议的是主变进线柜的隔离分合顺序。
    按一般认为也是先分负荷侧,这是负荷侧隔离在常规保护范围内(速断、过流),如果出现误操作可以起保护作用。
    但另有一种意见为先分电源侧,因为电源侧的隔离开关处在差动保护的范围之内,差动保护的动作比速断保护还要灵敏,所以起到更好的保护作用。(佛山局,听起来很有道理的,但成套厂要做这个联锁就麻烦死了)
    2007-06-18 15:37:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 585 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求标准:DL 538-2006 高压带电显示装置

求标准:DL 538-2006 高压带电显示装置

回帖成功

经验值 +10