GG-1A高压开关柜上下隔离分合顺序是怎样规定的?为什么?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • kangdavvvf
    kangdavvvf 沙发
    不断学习。
    我们刚办好低压柜的3C认证,准备生产高压柜如KYN28-12,现寻求合作伙伴、技术人员,感兴趣的话与我公司联系:kangdavvvf@126.com。
    2008-01-12 21:25:12

    回复 举报
    赞同0
  • yuhuoqing
    yuhuoqing 板凳
    其实上下隔离是成套厂的叫法,一般电力系统称为电源侧隔离和负荷侧隔离,原则是在分第一个隔离时是在保护范围之内。很多操作规程都会有相关的规定。
    现在,有争议的是主变进线柜的隔离分合顺序。
    按一般认为也是先分负荷侧,这是负荷侧隔离在常规保护范围内(速断、过流),如果出现误操作可以起保护作用。
    但另有一种意见为先分电源侧,因为电源侧的隔离开关处在差动保护的范围之内,差动保护的动作比速断保护还要灵敏,所以起到更好的保护作用。(佛山局,听起来很有道理的,但成套厂要做这个联锁就麻烦死了)