土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教直流配电问题

请教直流配电问题

发布于:2007-01-15 09:34:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小弟碰到一个从63A到200A以上的直流配电,对直流不熟悉,好像直流开关一般是小容量的,40A以下吧,直流的电弧很大,那大电流配电开关怎么选呢?交流断路器也没有那么大2极吧,郁闷了,请教高人,多谢了。电线用ZR-BV线如何?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • dddnrw
    dddnrw 沙发
    哦,谢谢两位,我还正打算大电流的用直流熔断器呢。不过小弟查了下,大的直流断路器都是DC100V以上的,我这个项目是24V,郁闷了,似乎有点大材小用?
    2007-01-16 09:12:16

    回复 举报
    赞同0
  • sy-zxs
    sy-zxs 板凳
    最好不要用北京人民,价格过高,可靠性不好.ABB的直流系列小断比它还便宜,质量更可靠.
    西门子要用原来的老型号较好.直流小断要用5SX51,40A以下可以用5SX21代替.
    2007-01-15 17:07:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

VS1安装后的超行程调整到标准后拒合闸

本人最近安装、调试了一台VS1断路器后超行程调在标准参数后。开关拒绝合闸。将超行程调到2.5mm后,拒绝合闸的问题解决了,但又出现了一个合闸后,储能弹簧不能完全释能,要在刚开始重新储能时,将齿轮拉一个小弧形后才能完全释放。在将超程调在2mm以下后。问题就解决了。但超程不能达到标准参数,即是该开关的整个安装、调试以失败结束。经本人反复考虑后,问题是出现在绝缘拉杆上。该拉杆是采用压缩弹簧的压力太大了,使得没法在标准范围内合闸.....