阅读下一篇
VS1安装后的超行程调整到标准后拒合闸本人最近安装、调试了一台VS1断路器后超行程调在标准参数后。开关拒绝合闸。将超行程调到2.5mm后,拒绝合闸的问题解决了,但又出现了一个合闸后,储能弹簧不能完全释能,要在刚开始重新储能时,将齿轮拉一个小弧形后才能完全释放。在将超程调在2mm以下后。问题就解决了。但超程不能达到标准参数,即是该开关的整个安装、调试以失败结束。经本人反复考虑后,问题是出现在绝缘拉杆上。该拉杆是采用压缩弹簧的压力太大了,使得没法在标准范围内合闸.....
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
西门子要用原来的老型号较好.直流小断要用5SX51,40A以下可以用5SX21代替.
回复 举报