住宅消火栓布置于楼梯间休息平台时可以上下借用,从而保证每个楼层都有2股水柱保护到,但消火栓布置于入户平台时,如何保证两股水柱呢,应该不能借用上下层的消火栓吧?那么需要设置两个消火栓还是双出口消火栓还是双立管双出口消火栓?

全部回答(38 )

  • zzx1354
    那是的
    无奈之举啊
    2008-05-22 17:05:22 来自 PC 评论 举报
  • yxplxpnrs
    我做过一个带底商的多层建筑,消火栓箱与结构有冲突,且是在安装时发现的问题,当时没办法,让消火栓口保证了1.1的位置箱体做了变化,消防部门也通过了
    不过这是个无耐的做法,因为发现问题时,主体已结束,总不能把梁砸了吧
    当时愁坏了甲方和设计院,
    2008-05-19 22:19:19 来自 PC 评论 举报