最近全国各地连降大雨,我们接到当地政府的通知,需求几套移动纯净水设备应急,具体流程是:原水泵-自清洗过滤器-盘式过滤器-超滤-反渗透。 反渗透进水要求≥23T/H,最终出水为15T/H,请问超滤系统进出水要多少,需要多少支超滤膜?用哪个品牌的膜性能稳定点?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 自渔自乐
    自渔自乐 沙发
    大于进水23吨就行(要根据水质估算反渗透的回收率计算进水来确定),至于选多少支膜就看你用多大尺寸的膜了 一般就6寸的 外压式 pvdf的 至于哪家的一般都可以的 看你的投资资金了,好点的就欧美的,西门子都就行。如果资金少就国产的了。
    2012-08-02 13:55:02

    回复 举报
    赞同0
  • xiaoxiuwei
    xiaoxiuwei 板凳
    超滤进水得27立方,具体多少只膜, 的看你选的什么膜,多少平方的,一般保持通量在60LMH左右。