土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:低压电缆选型

请教:低压电缆选型

发布于:2007-01-14 20:10:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个单元26只10(40)的电表,按设计要求低压进线电缆选择多大?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 江南小生
    江南小生 沙发


    最少也要95的电缆
    2007-01-15 14:35:15

    回复 举报
    赞同0
  • gdx8785
    gdx8785 板凳


    按每单元6KW 同时系数 需用系数 功率因数均为 0。8计, 则计算电流为190

    可用70平方交联铠装电缆直埋(摄氏度为30度时载流量为236A)

    若距离较长可加大电缆截面
    2007-01-15 13:19:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多