土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 水池底板计算的问题

水池底板计算的问题

发布于:2012-07-25 22:53:25 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
小弟我刚参加工作,遇到一个小水池,查询资料后得到,以一个单向受力的底板为例,底板的荷载包括:顶板自重,活载,池内荷载,在加上池壁底部的弯矩,两端按简支计算。现有个问题,当跨度很大时,底板配筋会很大,完全不合常理;另外我认为池内水越重对底板越有利,即配筋越少。而体现在计算上,结果亦会很大。请师兄们指点!
  • hwqlovemjs777
    hwqlovemjs777 沙发
    在灌水前,底板是没有水自重的有利作用。
    这叫施工阶段验算,所以你的说法是不对的。
    如果跨度大的话,考虑池中加柱子,柱子可以作为支座,按无梁楼盖算。
    给你介绍篇论文,也许有用
    http://jg.co188.com/content_paper_61107476.html
    2012-07-28 09:51:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.1 万条内容 · 417 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

砌体结构环境类别如何定义

1. 2011第4.3节要求指定砌体的环境类别。 2. 过去按照《混凝土规范》要求,本地郑州市习惯于将卫生间按“潮湿的房间”确定,所以环境类别属于二a。 那么,按照《砌体规范》“潮湿的房间”的砌体结构的环境类别属于 2 类。则烧结砖最低应采用MU15。而一般上部正常房间采用MU10的墙就可以了。施工感觉挺困难的。

回帖成功

经验值 +10