注册结构工程师
\
抗震设计时,柱的轴压比计算所用的N为什么组合
抗震设计时,柱的轴压比计算所用的N为什么组合
抗震设计时,非地震作用组合的N比地震组合更大,到底选用哪个组合进行轴压比计算?
发布于
2012-07-25 22:14:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
xizozongxiong
混凝土结构设计规范(GB50010-2010)
176页
11.4.16
表11.4.16柱轴压比限值
下面的注:1
轴压比指地震作用组合的轴向压力设计值与柱的全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积之比值。
可知,N应取地震作用组合的N。
2015-12-17 17:25:17
来自 PC
评论
举报
snake_weifeng
《抗规》表6.3.6下注1:“对本规范规定不进行地震作用计算的结构,可取无地震作用组合的轴力设计值计算”,说明什么?是否说明非地震设计也有轴压比这个值,但也说明地震设计时,一定采用地震组合。
2012-07-31 10:38:31
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
snake_weifeng
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
28
回复
156
粉丝
3
+ 关注
私信
注册结构工程师
返回版块
105.16 万条内容 · 2186 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(7 )
176页
11.4.16
表11.4.16柱轴压比限值
下面的注:1
轴压比指地震作用组合的轴向压力设计值与柱的全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积之比值。
可知,N应取地震作用组合的N。