土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 因填充墙等形成的柱净高与柱截面高度之比不大于4的柱须全高加密

因填充墙等形成的柱净高与柱截面高度之比不大于4的柱须全高加密

发布于:2012-07-25 22:08:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
因填充墙等形成的柱净高与柱截面高度之比不大于4的柱须全高加密,一些建筑老是在柱子的两侧加窗形成前面情况,假如在柱子的两侧沿柱子砌上很少量的假如就二百厚的填充墙还需要全高加密么?如果不加密那样前面那种情况岂不是很浪费

全部回复(60 )

只看楼主 我来说两句
  • qiangxuyuang
    qiangxuyuang 沙发
    窗顶必然会设置过梁或圈梁,过梁圈梁与填充墙形成整体,这样对柱形成侧向约束。按照规范6.3.9,因设填充墙等形成的柱净高与柱截面高度之比不大于4的柱,箍筋加密区应取全高。就是这个意思。但平时工程上由于填充墙构造柱等不在图纸里反映,所以审图公司也不会提出来。审图公司其实也知道,他们只是睁一眼闭一眼。
    2012-07-28 17:11:28

    回复 举报
    赞同1
  • swan_1593589931808
    因设置填充墙等行成的柱,意思就是填充墙两侧的柱要全加密是呗?,
    2020-07-01 16:00:01

    来自 土木在线APP

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【求教】人防主要出入口为室内楼梯的几点问题

手上有个地下一层是人防的项目,常6的,做到人防楼梯的部分,话说两梯段中间需要加混凝土墙,一共是4段混凝土墙,都是生根于楼梯段,这部分楼梯层高不够图集上的3米高,是2.9米,建筑提供的梯梁位置到处碰头,一调位置,没法从图集上选楼梯,是不是需要我单独算这些楼梯和梯梁?还是直接从图集上选大跨度的楼梯?

回帖成功

经验值 +10