一则差动电流保护动作问题

发布于:2012-07-25 22:01:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们公司有一组线,分成两路分别有两个变压器,今天在送电时,送1#变压器一切正常,当送2#变压器时,差动电流保护动作,进线侧差动电流保护器动作,短掉差动电流保护器,送点,电流保护电流较大,持续2到3分钟,电流下降为0,两变压器供电正常。
我想知道这原因大概是什么,最好可以帮忙分析一下。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zsphn6666
    zsphn6666 沙发
    一条线路带两台变压器,是由于和应涌流的影响。(具体查看一下国家电网公司的继电保护培训教材)。
    2013-03-12 14:39:12

    回复 举报
    赞同0
  • 莫下雨
    莫下雨 板凳
    2~3分钟也太长了吧,是不是还有其它问题啊
    2012-07-27 08:31:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。