土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 急!关于铁管内线路绝缘电阻的问题

急!关于铁管内线路绝缘电阻的问题

发布于:2012-07-25 21:54:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
施工铁管线路内,再装好灯后。测量零线绝缘电阻小于10欧。火线小于20欧。但我送电16安断路器后也不跳闸。时间长了又影响吗。

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • hexin246512
    hexin246512 沙发
    恩,是看错了。感谢各路哥们的指点!
    2012-07-31 14:20:31

    回复 举报
    赞同0
  • wbacx
    wbacx 板凳
    呵呵,看错单位的事情也不少咯
    2012-07-30 09:37:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多