土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 低温热水地板辐射供暖系统的发展优势及应用中存在的问题

低温热水地板辐射供暖系统的发展优势及应用中存在的问题

发布于:2007-01-14 16:24:14 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
论文简介:

本文介绍了低温热水地板辐射采暖的发展优势,并指出其在设计和施工中存在的一些问题及相关解决方法,同时通过对共约2000m2实铺面积的统计,得出了不同管间距时单位面积大约所需的管长,根据经验提供了一种设计方法,该方法可以使设计者少走弯路,节省设计时间,还可以避免管材浪费现象,节省工程成本。通过使用商业软件PHOENICS对管间距分别为150mm,200mm和250mm三种情况下的室内温度场进行模拟比较,比较得出250mm的管间距的温度场更适合人的室内活动,但考虑到管间距对室内温度均匀性的影响,建议多采用225mm的管间距。



附件名:20071141168763085671.zip

文件大小:300K

(升级VIP 如何赚取土木币)

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lnjzgs
    lnjzgs 沙发
    写的真好,很透彻,应该好好学习,谢谢把这么好的文章给大家分享
    2009-10-28 16:08:28

    回复 举报
    赞同0
  • gaomingliang
    gaomingliang 板凳
    您好!我是《地暖月刊》编辑部的高明亮,看到您的论文感觉非常不错,如有可能请在我们《地暖月刊》上投稿,一经采用,稿费从优!请留下你的联系方式!方便给您邮寄《地暖月刊》!

    《地暖月刊》编辑部 01063820640
    2007-06-01 09:19:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.44 万条内容 · 652 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电加热地板辐射供暖地板传热特性的理论与实验研究

论文简介: 采用组合式电热辐射板从理论和实验两方面研究了对辐射板内的传热特性。研究结果表明,辐射板的结构材料及其物性参数对表面温度分布和采暖能耗具有重要的影响。保温层上表面温度温度最高且分布波动最大;辐射板内向上的热流通量是传热过程的主要部分,在辐射板的损失热量中,通过辐射板下表面的损失热量几乎占了辐射板全部的总损失热量;本文建立的辐射采暖传热模型的数值模拟结果能与实验测试结果能够很好的吻合,最大相对误差不超过10%。

回帖成功

经验值 +10