土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教:变压器产品原理及如何判断好坏的方法
控制变压器BK-400VA,输入100V,输出220V。用在KYN-28进线柜内,输入电压引自进线PT(100倍),用万用表量控制变压器输入侧显示电压100V,但量控制变压器输出侧却没有电压。如述,可不可以判断此控制变压器是坏的?
本人想知道变压器类产品的原理及如何判断其好坏的方法,求大侠指教,谢谢。

全部回答(37 )

  • 曰系精神小八嘎
    在厦门地区的话,一般都是50VA的PT
    2012-08-27 16:53:27 来自 PC 评论 举报
  • 曰系精神小八嘎
    我也想啊,我也知道这个办法简单明了。
    但是,高压蓝图是设计院出的啊,他们说10/0.1你敢用10/0.22的么?
    万一出了点什么问题,以目前这个社会风气,不弄死你才怪呢!
    2012-08-27 16:52:27 来自 PC 评论 举报