每台40KW的消防泵功率是否偏大?
每台40KW的消防泵功率是否偏大?
每台40KW的消防泵功率是否偏大?
工程总建筑面积约5000平方米,楼高4层,为办公室、咖啡厅等公众场所,内设中央空调系统,选择2台40KW的的消防泵,偶认为消防泵功率偏大,有点浪费。
请各位讨论一下,消防泵功率是否偏大
发布于
2007-01-14 14:29:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(23 )
yanshan1102
据《高层民用建筑设计防火规范》要求,消防用水量为:
a.室外消火栓Q=30L/s,火灾延续3h;
b.室内消火栓Q=40L/s,火灾延续3h ;
扬程方面,由于只有4层,应该选择30米足够了吧
四层也高规,层高超过6米了!!还有“只有4层,应该选择30米足够了吧”!!绝了!!暴强,给排水也太好做了!!晕倒,估计是甲方的!
2007-01-17 22:58:17
来自 PC
评论
举报
zgcumt
如果室外两路供水,能够保证水量,那么只要考虑室内15L/s的流量,扬程60米左右,功率应该15KW。
如果室内外同时加压,那么室外水量应该20l/s,扬程同为60米,功率应该在30左右,根据各家泵的不同有些差异。
2007-01-16 21:54:16
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
exploit
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
75
回复
143
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.34 万条内容 · 711 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(23 )
