每台40KW的消防泵功率是否偏大?
每台40KW的消防泵功率是否偏大?
每台40KW的消防泵功率是否偏大?
工程总建筑面积约5000平方米,楼高4层,为办公室、咖啡厅等公众场所,内设中央空调系统,选择2台40KW的的消防泵,偶认为消防泵功率偏大,有点浪费。
请各位讨论一下,消防泵功率是否偏大
发布于
2007-01-14 14:16:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
shaihua
如果设计是一备一用的话,我以为对于面积约5000平方米,高达4层楼的建筑物来说,并不大。
2007-01-17 16:08:17
来自 PC
评论
举报
hhsscc
这是给排水专业的啊?
2007-01-14 18:25:14
来自 PC
评论
举报