丙类二级,水源:地下水,长91米宽21米高地面至檐口6米的厂房消防水池多大?
计算室内2小时,水量10,室外25三小时,消防水池342立,提400立,甲方现在觉得大请问有可能往下砍吗?这样考虑是否正确?

全部回答(9 )

  • zheliushi
    室内外火灾延续时间选错,应为3小时,我选过两小时,被消防支队发了10000
    2012-08-02 17:31:02 来自 PC 评论 举报
  • lm68967023
    丙类二级,水源:地下水,长91米宽21米高地面至檐口6米的厂房消防水池多大?
    计算室内2小时,水量10,室外25三小时,消防水池342立,提400立,甲方现在觉得大请问有可能往下砍吗?这样考虑是否正确?室内、外消防用水量应该为378立方米。(10+25)X3600X3/1000=378
    2012-07-31 16:31:31 来自 PC 评论 举报